80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A
zhongrongchuan
2005年04月15日 13:08:58
只看楼主

80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A,系统不稳定请问是何愿因?????如何解决.望指教.

80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A,系统不稳定
请问是何愿因?????
如何解决.
望指教.
免费打赏
ccchhh
2005年04月15日 16:26:45
2楼
负荷从0到150A的过程中,中性线的电流变化如何?是发电机问题,还是负载(单相太多)严重不平衡?
回复
yaan4611582
2005年04月15日 22:59:55
3楼
机组不要中性点改从变压器上接,但需要低压端是星形
回复
zhongrongchuan
2005年04月16日 12:23:08
4楼
是发电机问题
回复
zhongrongchuan
2005年04月16日 12:25:07
5楼

机组不要中性点改从变压器上接,但需要低压端是星形

不好改
回复
caml
2005年04月16日 13:18:46
6楼
应该是中性点漂移吧!!
回复

相关推荐