通风管穿越防火墙
dandange
dandange Lv.2
2009年02月10日 17:08:09
来自于中央空调
只看楼主

通风管穿越防火墙时,风管有什么特殊要求吗??,我现在的工程中,穿越防火墙的通风管均采用1.0mm的黑铁皮管道,其他部分均为镀锌凤管,

通风管穿越防火墙时,风管有什么特殊要求吗??,我现在的工程中,穿越防火墙的通风管均采用1.0mm的黑铁皮管道,其他部分均为镀锌凤管,
免费打赏
coposo
2010年05月02日 15:54:42
2楼
要加防火阀的~
回复
panqingyuan
2010年05月03日 21:19:31
3楼
要加防护套管及用封口泥或者其他防火材料封堵
回复
lzg8888882008
2010年05月03日 23:03:25
4楼
如果是预埋管,铁板的厚度不达标,其厚度应该不小于1.6mm;如果加防护套管,板材厚度亦不应小于1.6mm,套管与管道之间应用不燃且无毒的柔性材料封堵密实,现在填缝一般采用防火堵料。
回复
hnxiongwu2976
2010年05月04日 10:25:12
5楼
看看标准图集07K103-2中69页就可以了,里面非常清楚的,预埋钢套管厚2毫米,风管也是2毫米,中间用防火泥封堵。
回复

相关推荐

APP内打开