电气设备操作术语
lxq-1998
lxq-1998 Lv.4
2009年02月10日 15:48:53
来自于电站工程
只看楼主

发一些电气设备操作方面的术语,大家共同学习。1设备状态1.1运行状态:指连接设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀(本规范所指刀闸不包括接地刀闸,下同)及开关在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等),设备的保护按规定投入。开关运行:是指开关及两侧刀闸均在合上位置,开关带电,开关保护按规定投入。主变运行:是指主变各侧开关和主变刀闸中至少有一个开关处于运行状态,或至少主变刀闸在合上位置;主变带电,主变保护按规定投入,主变中性点接地刀闸运行方式符合规定。

发一些电气设备操作方面的术语,大家共同学习。
1设备状态
1.1运行状态:指连接设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀(本规范所指刀闸不包括接地刀闸,下同)及开关在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等),设备的保护按规定投入。
开关运行:是指开关及两侧刀闸均在合上位置,开关带电,开关保护按规定投入。
主变运行:是指主变各侧开关和主变刀闸中至少有一个开关处于运行状态,或至少主变刀闸在合上位置;主变带电,主变保护按规定投入,主变中性点接地刀闸运行方式符合规定。
母线运行:是指连接母线的开关和母线刀闸中至少有一个开关处于运行状态,或至少有一把母联刀闸在合上位置;母线带电,母线保护按规定投入如该母线上的PT无检修并具备运行条件,母线PT应在运行状态。
线路运行:是指线路各侧开关和线路刀闸中至少有一个开关处于运行状态,或至少有一把出线刀闸在全上位置;线路带电,线路保护按规定投入;带串补装置的线路,串补旁路刀闸应在合位置或线路串补为运行状态。
串补装置运行:(500KV)串补旁路开关、旁路刀闸在断开位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开,串补装置本体保护按规定投入运行。
1.2热备用状态:指连接设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的开关断开,而开关两侧刀闸仍在合上位置,设备保护按规定投入。
开关热备用:是指开头断开,而开关两侧刀闸在合上位置,保护按规定投入。
主变热备用:是指主变各侧开关均断开,其中至少有一个开关处于热备用状态,若热备用开关与主变间有主变刀闸,则主变刀闸为合上位置和主变不带电,保护按规定投入,主变中性点接地刀闸合上。
母线热备用:是指连接母线的所有开关均断开,其中至少有一个开关处于热备用状态;母线不带电,保护按规定投入;如该母线上的PT无检修并具备运行条件,母线PT刀闸应在合上位置上。
线路热备用:是指线路务侧开关均断开,其中至少有一个开关处于热备用状态,若热备用开关与线路之间有出线刀闸,则出线刀闸为合上位置;线路不带电,保护按规定投入;有串补装置的线路,串补旁路刀闸在合闸位置。如线路电抗器有抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧应断开。线路高抗、PT等无开关的设备均无热备用状态。
1.3冷备用状态:指连接设备的所有开关、刀闸均断开,且各侧均无安全措施。若设备的保护无工作或特殊要求,则保护应按规定投入。
开关冷备用:是指开关及其两侧刀闸均在断开位置,若保护无工作或特殊要求则保护按规定投入。
主变冷备用:是指主变各侧开关均处于冷备用状态且主变刀闸均在断开位置,或与主变相连接的所有刀闸均为断开位置,主变不带电(此时主变开关可能为运行状态,如角型接线和3/2开关接线,主变刀闸断开,主变开关仍保持运行)。
母线冷备用:是指母线上所有开关处于冷备用状态且母线上所有刀闸(包括PT刀闸、出线刀闸等)均在断位置,母线不带电。
线路冷备用:是指线路各侧开关均处于冷备用状态且线路出线刀闸均在断开位置,或与线路相连接的所有刀闸均为断开位置,线路不带电(此时线路开关可能为运行状态,如角型接线和3/2开关接线,出线刀闸断开,线路开关仍保持运行);有串补装置的线路,串补装置应在准备用或检修状态。
串补装置的准备用:串补旁路开关、旁路刀闸在合闸位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀断开,串补装置本体保护退出运行。
1.4检修状态:指连接设备的所有开关、刀闸均断开,接地刀闸在合上位置或挂好接地线,按规定作好安全措施,设备保护退出。
开关检修:开关及其两侧刀闸均断开,开关两侧接地刀闸在合上位置或挂好接地线,开关保护在退出状态。
主变检修:是指主变各侧开关均处于冷备用或检修状态且主变刀闸均在断开位置,或与主变相连接的所有刀闸均为断开位置,主变不带电(此时主变开关可能为运行状态,如3/2开关接线,主变刀闸断开,主变开关仍保持运行);主变本体侧接地刀闸在合上位置(或挂上接地线)如有PT,则将PT低压侧断开;如无特殊要求,主变保护应停用。
母线检修:是指母线上所有开关处于冷备用或检修状态且母线上所有刀闸(包括PT刀闸、出线刀闸、母线刀闸等)均在断开位置,母线不带电;母线低压侧断开,母线接地刀闸在合上位置(或挂接地线);母线保护按规定调整或退出(对3/2开关接线方式的母线,其母线差保护应在退出状态;对于双母线方式的母线,其差保护的状态由值班调度员根据母线保护配置情况和检修需要决定)。
线路检修:是指线路各侧开关均处于冷备用或检修状态且线路出线刀闸在断开位置,或与线路相连接的所有刀闸均为断开位置,线路不带电(此时线路开关可能为运行状态,如角型接线和3/2开关接线,出线刀闸断开,线路开关仍保持运行);线路高抗高压侧刀闸拉开,线路PT低压侧断开,线路各侧接地刀闸在合上位置(或挂好接地线);若无特殊要求,线路保护退出;有串补装置的线路,串补装置应在冷备用或检修状态。
串补装置的检修:串补旁路开关、旁路刀闸在合上位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀在合闸位置,串补装置本体保护退出运行。
lingxuct
2009年02月10日 18:48:58
2楼
极好的电力调度术语,把电力设备的4种状态分析的十分清楚。
回复
zcliang_007
2009年03月09日 17:36:29
3楼
这个比较实用,谢谢提供。
回复

相关推荐

APP内打开