接地极
wangyingde85
2009年02月09日 13:38:54
只看楼主

如果做一个完美的直流接地极呀!我们这有个接地电阻测试仪,但是我查了查它是用来检测工程完工后防雷做的是否可以!而我是想做一个比较好的接地,应该怎么做!不会是单单的选用适合的钢管之后隔几米钉入土壤中,之后进行并联然后引线就可以了,这么简单吧?一边在查资料,一边希望师傅解答

如果做一个完美的直流接地极呀!我们这有个接地电阻测试仪,但是我查了查它是用来检测工程完工后防雷做的是否可以!而我是想做一个比较好的接地,应该怎么做!不会是单单的选用适合的钢管之后隔几米钉入土壤中,之后进行并联然后引线就可以了,这么简单吧?一边在查资料,一边希望师傅解答
免费打赏
lingxuct
2009年02月09日 18:36:56
2楼
楼主的问题是:
“不会是单单的选用适合的钢管之后隔几米钉入土壤中,之后进行并联然后引线就可以了,这么简单吧?”

要看做接地装置所在区域的土壤电阻率,我们沿海地区就这么简单!
因为土质含盐率极高,地下水又很高,按规范做(有较大偏差)时都能满足接地电阻规范的要求。
回复
wangyingde85
2009年02月24日 13:58:42
3楼
非常感谢前辈的教导,谢谢
回复
changemyself
2009年05月06日 21:05:59
4楼
有时候问题就是那么简单,不用想太复杂的,除非你去搞科研
回复

相关推荐