湖南省建筑电气情报网1999年5月编写的《民用建筑电气设计手册》中关于火灾报警区域的划分要求每个报警区域不能超过500平方米,而《火灾报警系统设计规范》要求一个报警区域最好是一个防火分区,或者是同楼层几个防火分区,这两者之间不是有矛盾吗?该执行前者的规定吗?
湖南省建筑电气情报网1999年5月编写的《民用建筑电气设计手册》中关于火灾报警区域的划分要求每个报警区域不能超过500平方米,而《火灾报警系统设计规范》要求一个报警区域最好是一个防火分区,或者是同楼层几个防火分区,这两者之间不是有矛盾吗?该执行前者的规定吗?
2楼
你觉得是规范正确还是设计手册正确?
我做时把一个防火分区当作一个报警区域。
回复
3楼
总不会乱写吧,《民用建筑电气设计手册》中关于火灾报警区域的划分要求每个报警区域不能超过500平方米,也应该有它的理由啊
回复
4楼
与规范有偏差的以规范为准啊!何必去装这个牛角尖,或许是他出版时校对出的错啊!
回复
5楼
民用建筑电气设计手册,强电部分抄袭工业与民用配电设计手册,弱电抄建筑弱电设计手册,是个大杂烩,查查可以,别太信任了。
回复
6楼
谢谢各位的高见,本人也一直是按规范执行,本人将舍弃这本《手册》,错误的东西留在身边反而是个祸害!
回复
7楼
与规范不冲突
报警区域不要那么大
回复
8楼
那本设计手册抄书抄错了,应该是“探测区域不宜大于500平方米”,而不是“报警区域”什么的。