消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么?
消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么?
2楼
请高手指教!
回复
3楼
补偿装置分为串联补偿和并联补偿装置
并联补偿装置又分为并联电容装置,静补装置,并联电抗补偿装置,和超高压并联电抗器和调相机。
串联补偿和并联补偿根据电压等级的不同都有自己的要求,根据电力系统的具体情况而选择。比如广东地区无功很少,就需要并联电容补偿感性无功,而东北电网就没有这种状况,所以补偿容量也就小很多。
消弧线圈可以简单的看成是一个电感,采用消弧线圈接地,可以补偿电容电流,是指接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间隙过电压。一般用于35kV以下电网和电厂6kV系统。
回复
4楼
经消弧线圈接地的电力系统,属于高阻抗接地,出现接地故障时的接地电流为容性电流,消弧线圈为感性,运行中大都采用过补偿方式。
回复
5楼
电力系统在国内现在消弧线圈的应用应该比较广泛,小电阻接地与经消弧线圈接地究竟孰优孰劣争论的也比较多!
回复
6楼
为减少接地时的故障电流而采用消弧线圈接地,接地故障时产生的故障电流为容性电流,而流经消弧线圈的感性电流可以补偿,有助于电弧熄灭。为避免由此产生的谐振,故采用过补偿方式。
回复
7楼
楼主是不是想买呀,我们是生产商,想买的话可以联系我们,珠海泰坦
回复
8楼
发个样本看看
还没见过长啥样呢
回复
9楼
消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感可用改变接入绕组的匝数加以调节。在正常运行状态下,由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小,电弧可能自动熄灭。
一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流。
回复
10楼
谢谢大家的帮助,学习了很多,谢谢!
回复
11楼
我可以推荐一本书《供配电技术》刘介才,机工出版社去好好看看。
回复