各位高手帮忙啊!!求救!!!!!!!
jianping334
2009年02月07日 12:54:48
只看楼主

大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!

大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!



免费打赏
lingxuct
2009年02月07日 15:52:42
2楼
“高压互感器已经被击毁”,“没有设置高压测量表”就是高压互感器没有接负载,那要问了,这个互感器是干什么用的?
没接负载也要烧,说明质量不好。
回复
sjg6843
2009年02月07日 16:09:36
3楼
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
回复
xiaosu0105
2009年02月07日 18:55:43
4楼
如果是电压互感器,是不是在二次有短路现象;如果是电流互感器,在二次是不是有开路现象。
回复
qbw4607
2009年02月08日 00:15:33
5楼
呵呵,PT被烧毁一般发生在10KV系统出现接地故障时。
当10KV系统发生一相接地时,其余两相电压升高到线电压,如果系统未装设消弧线圈,系统对地电压有较长的震荡过程。此过程中PT的熔断器如果不能及时保护,PT极容易被烧毁,之后熔断器也被熔断。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-2-8 00:38 编辑 ]
回复
jianping334
2009年02月08日 12:30:54
6楼
修好了,!!把高压互感器直接拆除了,也不用了,然后就送上电了!!!!!!!但具体原因还是正不明白@!!
回复