单位的无功补偿采用低压集中补偿,共计20组电容,但目前发现补偿量不足,初步怀疑其中的几组已经损坏。要想找出那些已经损坏的电容组,我应该如何测量呢?是否需要特殊的测量工具??请大家帮我解决下,谢谢。
单位的无功补偿采用低压集中补偿,共计20组电容,但目前发现补偿量不足,初步怀疑其中的几组已经损坏。要想找出那些已经损坏的电容组,我应该如何测量呢?是否需要特殊的测量工具??请大家帮我解决下,谢谢。
2楼
短路就不必说了。如果怀疑是容量减小,可在电容器工作时用钳型表测电流。
回复
3楼
手动分组投入电容,用钳表测电流值;或直接测电容值,值小的电容为故障电容。
回复
4楼
电容从外观上看不出来吗?那就看电流。
回复
5楼
完全同意
多谢指教
我也学会了
不好意思
呵呵
回复
6楼
谢谢大家慷慨解答
我也学会了
谢谢了
呵呵:handshake
回复
7楼
学习中
回复
8楼
完全同意:手动分组投入电容,用钳表测电流值;或直接测电容值,值小的电容为故障电容。:lol