这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。 补水箱在供水上。循环泵在回水上。 谢谢各位了。
这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
补水箱在供水上。循环泵在回水上。 谢谢各位了。
2楼
水泵扬程6米,画错了。管件没画。
需不需要供水在加跑风!!
回复
3楼
可以运行。
但是水泵最好装在水箱的分水器之间的供水上。
分水器上有手动放风。
回复
4楼
回复楼上的
原因是考虑到循环泵的运行效率(锅炉出水是水汽)。在回水加压。
跑风考虑家用燃煤锅炉水汽运行地暖可能水阻大,影响水循环。
土锅炉带地热第一次做,有点试验性的。给自己家做的,顾虑比较多。
有做过这种的行内人士帮着看看。
谢谢大伙了。
回复
5楼
谢谢各位了:time:
回复
6楼
这样我觉的没问题了,混水小开一点,循环泵在加个温控(见笑了)