除几处标注问题以外,我的几点想法:
1.使用闭式太阳能系统,是利用热媒经过集热板加热后进入闭式水箱换热,以达到产生热水的目的,而热媒的选用,很有讲究:通常是两种,一种是简单的使用防冻液,但有安全隐患,审图也不容易通过。二是用水,效率低并且要考虑抗冻问题,也是很难解决的。
2.2#水箱进入3#水箱是不是应加止回阀?以防止回水进入2#水箱,导致热损耗增大!
本人感觉,目前国内的太阳能集中热水工程总体来说是技术不完善,有很多配套技术难题解决不了。
回复
3楼
把你的这一套都发出来看看,怎么没有平面布置图
回复
4楼
谢谢楼主 谢谢 谢谢谢谢 谢谢谢
回复
5楼
谢谢楼主 谢谢 谢谢谢谢 谢谢谢谢谢楼主 谢谢 谢谢谢谢 谢谢谢谢谢楼主 谢谢 谢谢谢谢 谢谢谢
回复
6楼
怎么没有图例啊,没有图例怎么看的懂啊
回复
7楼
想问一下,为什么用防冻液审图时不会通过,主要是考虑到那些因素
回复
8楼
部分同意2#的观点,首先我反对做太阳能,不要以为太阳能就能省钱,太阳能的回收期必须要考虑的一个因素,虽然我们这对一定情况下强制使用太阳能,但我还是持否定观点的。
1.防冻液有安全隐患这个未免有点夸大了,即使发生事故相互串水也问题不大,毕竟是用于卫生用水的,用水循环我认为还是比较可靠的,但循环要加在辅助热源那边,我认为比较稳妥一点
2.2#水箱进入3#水箱我认为不需要加止回阀,这是一个串连过程,如果是一个循环过程,那是会产生热源倒传