2009年1月份刚做的空气源工程,采用1台某品牌空气源热泵+250支真空集热管+2.5T热水保温水箱+热水回水单元,满足该宾馆25间标准客房的日用热水系统工作原理:1.在太阳光照充足时真空集热器能通过自然循环,将热水箱内的水温加热到60度以上,这时所配热泵不启动2.当太阳能集热器因为天气原因或是客房用热水量过大,使热水箱内地水温下降到50摄食度时,热泵启动制热,直至将水温提升到55摄氏度时停止制热

2009年1月份刚做的空气源工程,采用1台某品牌空气源热泵+250支真空集热管+2.5T热水保温水箱+热水回水单元,满足该宾馆25间标准客房的日用热水
系统工作原理:
1.在太阳光照充足时真空集热器能通过自然循环,将热水箱内的水温加热到60度以上,这时所配热泵不启动
2.当太阳能集热器因为天气原因或是客房用热水量过大,使热水箱内地水温下降到50摄食度时,热泵启动制热,直至将水温提升到55摄氏度时停止制热
3.回水单元主要是通过管道内的温差循环,始终保持热水供水管内的水温在40摄氏度
以下是图片,请大家多多指教

20090107(015).jpg


20090107(014).jpg


20090107(018).jpg


20090107(007).jpg


20090107(019).jpg


20090107(008).jpg