请教:关于断路器的电气符号
kude
kude Lv.3
2009年02月05日 09:38:32
来自于断路器
只看楼主

1、2、3、4、我以前画断路器都是按照第一张图和第二张图画的,画马达保护开关的时候按第三图画。现在我看到一些图纸画法如第四张图。问题:1、第三张图的马达保护开关能否表示普通的断路器? 如果能够表示普通断路器,我的理解是因为这个符号表示的短路保护和过载保护,是不是只能表示复合脱扣的断路器?2、第四张图的F1F2Q1和第二张图的画法有什么区别?3、第四张图中,F1F2Q1Q2表示的都是断路器,为什么有的用F表示,有的用Q表示??

1、 Snap1.gif

2、 Snap2.gif

3、 Snap3.gif

4、 Snap4.gif

我以前画断路器都是按照第一张图和第二张图画的,画马达保护开关的时候按第三图画。

现在我看到一些图纸画法如第四张图。

问题:
1、第三张图的马达保护开关能否表示普通的断路器? 如果能够表示普通断路器,我的理解是因为这个符号表示的短路保护和过载保护,是不是只能表示复合脱扣的断路器?

2、第四张图的F1F2Q1和第二张图的画法有什么区别?

3、第四张图中,F1F2Q1Q2表示的都是断路器,为什么有的用F表示,有的用Q表示??


期望得到你的解答,谢谢!

[ 本帖最后由 kude 于 2009-2-5 09:40 编辑 ]

Snap1.gif


Snap2.gif


Snap3.gif


Snap4.gif

免费打赏
kude
2009年02月05日 10:32:40
2楼
自己顶一下,期待答案!!
回复
kude
2009年02月05日 14:02:45
3楼
顶回去。在线等答案!!!!
回复
kude
2009年02月05日 21:50:33
4楼
继续等待您的答案!谢谢!
回复
老灰兔子
2009年02月05日 22:08:28
5楼
首先,你所有的图都漏画了一个自动跌落限定符号,前两个图还没有什么大的问题,虽然可以表示断路器,但表示它们不会自动动作。

但是,后两个就有点问题了,你画了热过载和过流保护却不能自动跌落就有点自相矛盾。

其次,第三张图你没画断路器的限定符号,那它就表示带有热过载保护和过流保护的(普通或空气)自动开关(仍缺少自动跌落限定符号)。

其实很多人在画图的时候都不注意一些细小的细节,不是漏画某些功能限定符号就是用错某些符号。

至于你的第二、三点问题是执行标准不同的结果。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-2-5 22:12 编辑 ]