UPS负载用漏电开关还是普通开关
thchenxz
thchenxz Lv.2
2009年02月04日 10:20:04
只看楼主

一些重要交易电脑,要求不间断供电,UPS输出端配电箱内应选用漏电的开关还是不带漏电的开关呢?漏电的怕误动作造成跳闸,不知道有没有相关规范要求啊?

一些重要交易电脑,要求不间断供电,UPS输出端配电箱内应选用漏电的开关还是不带漏电的开关呢?漏电的怕误动作造成跳闸,不知道有没有相关规范要求啊?
免费打赏
lingxuct
2009年02月04日 11:58:11
2楼
“重要交易电脑,要求不间断供电,UPS输出端配电箱内应选用漏电的开关还是不带漏电的开关呢?”
UPS用二路供电,一路主供(有三相380V,也有单220V的),一路旁路(220V),因UPS是电子设备(开关电源),电源侧不要装漏电开关,如果不装隔离变压器,则在用电侧各个分路装漏电开关。
回复
gaoqiang26653139
2009年02月04日 13:17:24
3楼
学习了。。。。。。。。。。。。:lol
回复
bennyyes
2010年08月09日 11:19:00
4楼
UPS出来之后加了漏电保护开关,负载如果出现漏电,此开关会跳掉,如果把UPS市电开关断开,让UPS 直接供电,此开关就不跳!!!为什么???//

我经历过的!~
回复
iamcmh
2010年08月09日 11:42:37
5楼
很重要的设备要保持供电就不应采用RCD。或只作用于报警。
可参考民规 7.7.10 ,火灾自动报警系统设计规范9.0.4
回复
zxdj
2010年08月09日 15:47:30
6楼
市面上有些UPS输出是带隔离变压器的,我个人建议在UPS输出至机房配电柜(箱)内的开关不加漏电保护功能,不知妥否,请版主指正。

cof1589336295411:用电端为何不加漏保呢?

回复
ccccyq
2010年09月10日 20:07:45
7楼
路过,学习一下
回复
yuanzhang0426
2013年12月22日 03:57:19
8楼
lingxuct 发表于 2009-2-4 11:58 “重要交易电脑,要求不间断供电,UPS输出端配电箱内应选用漏电的开关还是不带漏电的开关呢?”UPS用二路 …这挺矛盾的,不加漏电保护器,又怕火灾,装了漏电保护器,又怕跳闸高手,我有个项目不知道如何好市电380输入到配电箱AP01AP01中220V接入10KVA的UPS,从UPS配电箱再输出到AP02配电箱,AP02配电箱出八个回路至摄像机和交换机等用电设备厂家的人现在在220V接入到10KVA的UPS中不允许用漏电保护功能的空开同时也不允许现在AP02配电箱用。那漏电该怎么办?跪求高手指点迷津!
回复
lsc19590714
2013年12月22日 08:00:59
9楼
一般情况下重要负荷均是双路供电,0.5S内自动转换。再加之有UPS第三路备用电源是能保证供用电的可靠性、连续性。正常供电路径为低压双电源电缆接入AT箱(双电源配电箱)。经接入2P漏保开关进入UPS至用电负荷。试想:如果2P漏保至UPS这段线路故障漏保跳,UPS还是可以继续给负荷供电的。而且在UPS容量不足时会有声光提示的以便人为采取措施。如果不装漏保只装普通开关,假如有泄漏电流、电压时,此电压、电流值不足以便普通开关跳闸,此时设备或线路是存在潜在危险电压的(人是看不到的)。人体就有触电危险。
回复
lingxuct
2013年12月22日 09:25:07
10楼
yuanzhang0426 发表于 2013-12-22 03:57 这挺矛盾的,不加漏电保护器,又怕火灾,装了漏电保护器,又怕跳闸高手,我有个项目不知道如何好监控摄像系统用电量很小,出线开关要小,一发生(着火)短路就能跳闸。第二,电源侧(UPS前)线路按规范在槽盒或电缆沟内,漏电着火的机率极低,不装漏电开关也可以。三则,为了安全起见,测量UPS输出与输入之间是不是“无电位联系”,普通是隔离的,所以输出装漏电开关也是不起作用的,如果不放心,在UPS输出侧装隔离变压器。
回复
yuanzhang0426
2013年12月22日 18:20:05
11楼
lingxuct 发表于 2013-12-22 09:25 监控摄像系统用电量很小,出线开关要小,一发生(着火)短路就能跳闸。第二,电源侧(UPS前)线路按规范 …今天下午又琢磨了一会,参照工控的做法加入绝缘监视器,监测500MA的火灾漏电流,您看如何?