关于电涌保护器分级问题
不见流星
2005年04月14日 09:59:20
来自于防雷减灾
只看楼主

前几天上防雷办学习,说一般民用住宅建筑设置2级防雷保护即可(分别设在总进户配电箱和末端用户配电箱)。回来后,做一住宅,3个单元,按防雷办要求设2级保护器。审图后总工认为在每个单元进户都应设防雷保护器,这样1、3单元成了3级保护(2单元为总进线),是否有这必要?费解ing……

前几天上防雷办学习,说一般民用住宅建筑设置2级防雷保护即可(分别设在总进户配电箱和末端用户配电箱)。回来后,做一住宅,3个单元,按防雷办要求设2级保护器。审图后总工认为在每个单元进户都应设防雷保护器,这样1、3单元成了3级保护(2单元为总进线),是否有这必要?费解ing……
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月14日 10:25:07
2楼
嗯,要不要设SPD,需要计算。设几级,按规范设置。详《建筑物电子系统防雷设计规范》。
另外,这方面我写了论文,可能全国年会见面,恕不能提前公开。