请教一个问题
中国西电
2005年04月14日 09:04:27
只看楼主

请教一个问题,我们新装一套2400KVAR电容器补偿柜,可是投上以后电流表上读出的电流是125A,而铭牌上写的是115A,不知什么原因? 谢谢

请教一个问题,我们新装一套2400KVAR电容器补偿柜,可是投上以后电流表上读出的电流是125A,而铭牌上写的是115A,不知什么原因?

谢谢
免费打赏
jiu
2005年04月14日 09:53:20
2楼
电容器是10KV的?计算出来也不是115A啊?有些偏差也不奇怪,电压的变化会引起电流的变化,测量也是有误差的。
回复
nlb
2005年04月14日 18:14:35
3楼
电压的变化,谐波电流的影响,电容器容量的误差,都会使电容器电流发生变化,这是正常的,只要实际电流不超过电容器额定电流的1.3倍就可以。
回复

相关推荐