本人是搞供配电规划设计的,电力系统专业出身,基本电路还是懂的镇流器坏了(这是废话),但同样的毛病已经发生2次,故请教一下专家: 镇流器回路中,直接接市电的是一个桥型整流回路,经过多次摸索,发现只要将整流回路中的电容短接放电后,就可以点亮日光灯,但只能点亮一次,若不进行再次放电的话,就无法再用。再放电一次,又可以点亮一次。很明显,LC耦合回路没有问题,出问题的是断电后的电容放电回路,我想是不是某个电阻或某个二极管出问题,又不想一个一个检查,请问有没有
镇流器坏了(这是废话),但同样的毛病已经发生2次,故请教一下专家:
镇流器回路中,直接接市电的是一个桥型整流回路,经过多次摸索,
发现只要将整流回路中的电容短接放电后,就可以点亮日光灯,但只能点亮
一次,若不进行再次放电的话,就无法再用。再放电一次,又可以点亮一次。
很明显,LC耦合回路没有问题,出问题的是断电后的电容放电回路,
我想是不是某个电阻或某个二极管出问题,又不想一个一个检查,请问有没有
比较有经验的专家回答一下?