刚做一个餐厅的工程,因为装修布局的问题,空调送风管道得穿弱电机房,想问一下有没有什么规范规定风管不能穿弱电机房的?
刚做一个餐厅的工程,因为装修布局的问题,空调送风管道得穿弱电机房,想问一下有没有什么规范规定风管不能穿弱电机房的?
2楼
电气规范要求,无关管道尽量不要穿越配电室
我在思考的一个问题是,配电柜和桥架的高度基本在3米左右,只要风管不低于这个高度,个人觉得是可以穿越的
回复
3楼
我在空调风管进出弱电机房的地方都装上防火阀,这样总该没问题吧?
回复
4楼
对,要求建筑做个硬吊顶
回复
5楼
这个硬吊顶是怎么样的啊?请教一下!
回复
6楼
我们供热系统也存在这个问题:
1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3
4.一个供暖面积165万平方米的供热系统,每天的补水量高达1600-1800方
5.每立方米热水的补水热损失为6.14kg标准煤,若锅炉平均运行效率为68%,则每漏失1方热水需要多消耗9.034kg标准煤
6.每个工暖期按照110天计算,其补水热损失相当于多消耗1590吨标准煤,相当于5000kcal/kg 燃煤2225吨,
7.按照每吨燃煤510元计算,每个供暖期经济损失达到113万元左右。
回复
7楼
可以穿啊,加防火阀就好了,我就穿过。
回复
8楼
就怕风管产生冷桥有冷凝水结露下来,高过是不可能了,不能从机组上方经过是必须的,减少支架数量,增加固定强度。防火阀必要
回复
9楼
不要从机组的正上方经过
在有风管的地方机房局部做铁皮吊顶,要具有一定的坡度,一旦有冷凝水的时候可以通过吊顶排出。
回复
10楼
空调风管穿越弱电机房要加70度防火阀,弱电机房内风管应该采用1.5mm钢板制作,
回复
11楼
另外空调风管要保温,以便防止空调风管冷桥产生。