在对一台UPS主机进行双电源供电时,双电源切换开关(ATSE)是选择4极的还是3极开关,我曾经咨询过相关UPS厂家,他们说UPS输入和输出是共中性线(零线)的,所以双电源切换开关最好选择3极的,这种说法有道理没有,做过UPS设计的是怎么解决的?
在对一台UPS主机进行双电源供电时,双电源切换开关(ATSE)是选择4极的还是3极开关,我曾经咨询过相关UPS厂家,他们说UPS输入和输出是共中性线(零线)的,所以双电源切换开关最好选择3极的,这种说法有道理没有,做过UPS设计的是怎么解决的?
2楼
对UPS供电的设备用电,要看是否需要与系统隔离,如果需要与系统隔离的,我们还要加装隔离变压器。
UPS电源有多种,我们常碰到的是输入三相380V(不需要N线),输出220V,再加旁路200V切换(直接接到负载,就不能与系统隔离了,需要隔离时,就装隔离变压器)。
对ATSE来讲,用三极也可以,因为负载侧需要隔离时,也必须装隔离变压器,N线是接地的,在ATSE处断开与不断开意义不大。
回复
3楼
老大能否详细说明一下,什么情况下需要与系统隔离呢?
回复
4楼
“什么情况下需要与系统隔离”?
UPS一般输出是单相220V,电源需要UPS供电的都为“需要连续供电”的、用电功率不是很大的控制系统(一般都在50KVA以下,且没有5KW以上电机)。这种控制系统对接地电阻要求高于380/220V低压供电系统接地电阻要求时(普通低压系统接地电阻是<4Ω),且控制系统有直接用UPS输出的220V时,就需要单独的接地系统,这样,低压系统与UPS供电的控制系统就必须隔离。
回复
5楼
为什么关于UPS的没有一个权威的说法
都是人云亦云
回复
6楼
有三极的,也有四极的,但如N线是没有断开闭合触点的
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
用三级ATS势必两路电源的N会重合,很多情况下是不允许的,偶尔有可以这样做的,也要保证对其他设备供电没有影响,且两路市电用的是同一个中心点
用四级ATS会断N,这个问题解决没有好办法,除了加隔离变压器之外,对于带输出变压器的UPS也可以采用输出中心点接地的方式(有争议,老规范是强条)来解决,带来的问题就是N线重复接地的问题。三大问题。
回复
9楼
学习学习!
回复
10楼
我们使用的单机800KVA的UPS 4台,单机/并机400KVA UPS几十台,UPS本体配备隔离变压器,输出电压为208V时外置降压隔离变压器。