16米长的正交十字梁,做350X1200的,做为梁支座的柱一般要做多少为好?
16米长的正交十字梁,做350X1200的,做为梁支座的柱一般要做多少为好?
2楼
:L 层高?层数?荷载?
回复
3楼
我的想法是:如果柱截面仅仅满足了轴压比,那么柱的刚度比梁的刚度小了太多,而且节点也太弱,而如果按强柱弱梁的原则,柱就要做的很大,这样的大梁好象不能考虑强柱弱梁的,所以不知怎么办才好?想问一下按经验最小要做多大的柱截面
这是栋办公楼,不算顶层的楼梯间和突出的一个小间,共7层,底层层高4.5米,柱高5.1米,2层4.2米,3到5层3.3米,6层4.8,7层4.5米
[
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-1-24 09:37 编辑 ]
回复
4楼
福建省暂行规定里好象有一条就是在大跨度结构中,框架柱的线刚度需大于梁的线刚度!原话你可以具体查阅一下!!:)
回复
5楼
初估可按700算,你的5、6层层高变化有点大,要注意别出现薄弱层。
回复
6楼
谢谢两位的解答.
算线刚度的话,十字梁的长度怎么算?
这个没到30米,薄弱层好象不要考虑吧?
如果柱的H边做700的话,那么这几根柱会远大于其它的柱,而且大梁仅在顶层,其它柱在顶层都已经不大了.另外,这栋楼是后建的半栋,原来已建的楼,本来也是7米乘8米的柱网,后来顶层临时改做大会议室把那根柱少掉了,原来的设计者仅仅把梁改大了,没有把柱改大,假如我现在把柱做大,甲方肯定会说我浪费,真是不好办呀!
回复
7楼
梁这么大 柱子不变的话 怎么满足承载力要求。所以柱子肯定是要变化的 要加大
回复
8楼
我觉得700的柱应该可以差不多了!!
回复
9楼
主要还是要看stawe输出结果,如果是高层要严格控制计算书里的七个比值。根据结果再去pmcad中修改柱子的尺寸校核计算。
回复
10楼
这种情况我做过类似的,一个方向16m,另一方向24m边跨我做的600x1200,中间跨做的600x1000, 不过上面是露台,荷载比较大点,边跨的柱配筋还比较大,主要由弯矩控制
回复
11楼
问一下规范有规定吗
柱的线刚度必须大于梁线刚度
回复