以下图片是内蒙古赤峰富龙热力无人值守换热站上位机系统部分截图,上位机组态是富龙热力公司员工自己二次开发的,欢迎同行的朋友共同探讨!富龙热力运行分公司热网中心调度室 王学津 QQ:398067760
以下图片是内蒙古赤峰富龙热力无人值守换热站上位机系统部分截图,上位机组态是富龙热力公司员工自己二次开发的,欢迎同行的朋友共同探讨!
富龙热力运行分公司热网中心调度室 王学津 QQ:398067760
2楼
由软件内事先计算并设定好的温度调节曲线,通过安装在小区内的室外温度传感器采集的气温,随时动态调节一次网电动调节阀关度,来改变用户二次网供水温度,天气变,用户室温不变,避免过热过冷现象出现,合理分配并节约热量。
并且实时监控其他一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,水箱液位,各个参数状态及报警信息不仅可以记录,而且可以通过电脑(男女声可切换)语音随时通知运行调度人员,闭着眼睛也能值班。并且可以在特殊情况下远程手动调节泵频率及阀门开度大小,一般设定好的情况下就不需要手动来操作了,所以这种远程手动调节情况几乎不会出现。还可以在换热站现场通过21英寸触摸屏控制设备运行。
通过对比,这种方式要比普通换热站平均节能20%以上,完全自动化无人值守换热站还可以节约大量人力资源消耗及车辆调动,运行费用大大降低。
[
本帖最后由 flrlwxj2008 于 2009-1-23 09:44 编辑 ]
回复
3楼
很好,很强大,希望再接再历!我也是蒙西搞热力的,兄弟你专业是电还是水?
回复
4楼
通讯方面:
调度中心通过基于ADSL或光纤宽带的VPN(虚拟专用网络)网络和下面为数众多的换热站及热源首站相连,实时控制下面换热站的运行,并且可以通过网络摄像头传输换热站内视频监控画面。中心系统通过首站参数自动判断热源运行情况是否正常,如热源发生故障自动联动下面换热站做相应调整。
之所以选择以太网而没有选择无线数传电台或者GPRS\CDMA等其它远程通讯方式,是因为每个站我们还要传输两路换热站内视频监控信号,这个对带宽要求是比较高的,GPRS、CDMA、无线数传电台比较适合低成本、低速率数据传输,另外现在随着ADSL带宽的升级,甚至于很多小区都开通了光纤宽带业务, 2M的速率完全可以满足要求,内蒙地区的网费相对大城市还是要便宜些。
虽然无线通讯中的3G现在终于有了眉目,但是离大范围的普及和成熟还有几年时间,而2G、2.5G的移动通讯技术面临淘汰,目前IP资源还够用、网络标准IPV6至少2010年前还不会普及,而且IP网络设备的升级相对比较简单,仅需更新其中的Firmware便可。考虑到充分利用及保护设备投资所以目前还是选择基于宽带的VPN传输比较适合,有了带宽、有了防火墙、在稳定性和安全性上完全能满足要求。
另外这种方式的扩展性强,一台笔记本几把螺丝刀现场调试就够了,而且还可以远程调试。说到这里还有个优点,无论管理者还是运行调度人员,就是不管你身在哪里,只要是能上网的地方,只要有足够的权限就可以远程访问并调整系统参数。
[
本帖最后由 flrlwxj2008 于 2009-1-23 10:06 编辑 ]