我是就我一家独立的二楼,上下130平,装的地暖,两层共用320管。隔热层用铝箔那种,上下全是3路分水器,自己用锅炉一直不热,今年接进大暖还是不热,我的西北方有两户共200多平.这是我画的图.他们都有旁通,就是进出水直接通了排沙,200平那家还有放水的,一开始我始终进水热排水凉,我加了循环泵效果可以,但影响他们,取了我们开始在他家200那家进排水都放将近10吨水,可他两家更热了,我还是进水热,家里滤网检查没问题,关了回水每根管都单独放过都通。还是不热,为什么?请版主和高手提供办法,一旦管事送您重礼,家里才12度,夜里10,有老人小孩,又在内蒙古真呛不住,管道也清洗了,排气阀也排了。我谢谢大家了。这是图,如果你们看不到,我明天重发
我估计你的系统阻力比另外两家大,所以加了泵是好的!但是集中供暖加泵总是影响别人!每路的盘管长度较长,所以阻力大,修改管路是不可能了!只能是加泵,但要是想不影响别人的话,那你需要计算泵的流量了!
回复
4楼
加泵流量2立方米/小时,扬程控制在10米以内
回复
5楼
你们说的很对,我昨天忘了告诉你们很重要的一点,那几家都是挂暖,肯定阻力要小,我以前加的泵就是流量比较小的威乐泵,最小功率才47W,但我刚开小档感觉效果不好,最后开大被人家发现了,因为全部一点温度都没了,今天晚上我去那几家把他们的阀门都往小关了关好像有点效果。
明年我们要改造,换粗的管道,具体方案出来我拿来晒晒,请大家多提意见!
再次谢谢!
回复
6楼
加的泵,开小档;时间长点应该有效果;地暖热惰性大……;
换大点泵,泵前一定要加旁通管;测温度流量……,调好……;不然邻居倒霉了。
回复
7楼
请问你家一路带了多小米管子,上下共130平方吗?是不是分水器路数小了
回复
8楼
看了样图,感觉问题出在支路管道上,支关分了两次,阻力打了N倍,流量小了N倍。主管道设计问题。
回复