请教远距离输电导线的选择
suiyiccc
suiyiccc Lv.2
2009年01月20日 20:11:41
只看楼主

我单位拟新打供水井一眼,电缆采用直埋,配电室距离新打供水井是七百米,变压器630KVA,有一百多千瓦可供新打井使用,由于资金紧张,拟定选用VLV22的铝芯电缆,潜水泵功率为50KW,自耦降压启动,连续运行,请问选多少平方的电缆比较合适?

我单位拟新打供水井一眼,电缆采用直埋,配电室距离新打供水井是七百米,变压器630KVA,有一百多千瓦可供新打井使用,由于资金紧张,拟定选用VLV22的铝芯电缆,潜水泵功率为50KW,自耦降压启动,连续运行,请问选多少平方的电缆比较合适?
免费打赏
gdx8785
2009年02月04日 12:35:17
12楼


50kW的泵,其正常运行电流约95A,设定允许电压降为5%
平均每安培.每米的最大允许电压降=(5%x380)/(95x700)=0.27mv/A.m
要满足这个条件至少要用YJV-600/1000-4x185的铜芯交联电缆(电压降损失为:0.25mv/A.m)
如果用铝芯电缆则线径还要大
回复
hdh6709
2009年02月05日 16:23:47
13楼
直线距离已经超过允许的范围,在做好电缆配管保护的同时,线截面也尽量选大了!!
回复
lei3911
2009年02月07日 10:13:12
14楼
哎 节省投资是每个单位都想得 但是为确保使用可靠安全 建议电缆选用铜芯的yjv电缆 YJV-600/1000-4x185 因为距离太远了
回复
yefating
2009年02月13日 10:04:52
15楼
采用架空过去得了,线缆尽量选截面大的
回复
dy-7707
2009年02月16日 22:19:20
16楼
75平方就够了直埋变压器二次可调高点
回复
白龙行天下
2009年02月21日 11:54:08
17楼
75平方就够了直埋变压器二次可调高点
回复
白龙行天下
2009年02月21日 11:54:36
18楼
建议电缆选用铜芯的yjv电缆 YJV-600/1000-4x185 因为距离太远了
回复
zdy611
2009年02月21日 14:27:41
19楼
第5.4.3条 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:

一、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。

二、电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。

三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。

四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

五、当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电化腐蚀措施。
回复