请教远距离输电导线的选择
suiyiccc
suiyiccc Lv.2
2009年01月20日 20:11:41
只看楼主

我单位拟新打供水井一眼,电缆采用直埋,配电室距离新打供水井是七百米,变压器630KVA,有一百多千瓦可供新打井使用,由于资金紧张,拟定选用VLV22的铝芯电缆,潜水泵功率为50KW,自耦降压启动,连续运行,请问选多少平方的电缆比较合适?

我单位拟新打供水井一眼,电缆采用直埋,配电室距离新打供水井是七百米,变压器630KVA,有一百多千瓦可供新打井使用,由于资金紧张,拟定选用VLV22的铝芯电缆,潜水泵功率为50KW,自耦降压启动,连续运行,请问选多少平方的电缆比较合适?
免费打赏
xmznt
2009年01月21日 19:20:08
2楼
第5.4.1条 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:20:56
3楼
第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:

一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:21:27
4楼
第5.4.3条 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:

一、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。

二、电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。

三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。

四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

五、当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电化腐蚀措施。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:22:10
5楼
第5.4.4条 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管

或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5mp在城市街道应伸出

车道路面。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:22:27
6楼
第5.4.5条 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:22:43
7楼
第5.4.6条 直埋电缆在直线段每隔50~l00m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
回复
xmznt
2009年01月21日 19:23:01
8楼
第5.4.7条 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。
回复
tianjiale751124
2009年01月23日 23:14:30
9楼
采用架空线路才能安全运行下降低造价,可采用3*75的铝线
回复
lianghren
2009年02月02日 16:31:02
10楼
发表于 2009-1-21 19:20 只看该作者
第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:

一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
回复
guizhihong
2009年02月03日 13:36:49
11楼
人家要求选择导线的线径 你们怎么回答 敷设方式
如果线路较长 考虑线路压降 既然只有铝线 那我觉得不管什么附设 3*95比较合适
回复