帮忙看看我得这套地暖系统
wujh.jx
wujh.jx Lv.2
2009年01月20日 13:43:00
来自于采暖供热
只看楼主

三层联排,100平左右的采暖面积,每层一个三路曼瑞德分集水器,主立管用32的,支管用25的,瑞好pex管1.6×2.2,间距17cm,阿里斯顿的24kw智系列锅炉,全套曼瑞德的温控,地暖商推荐在主管处安装一个曼瑞德的混水装置(曼瑞德HR25.200(带一个6米扬程的循环泵)),热水通过混水器降温再连接到每层的分水器(也就是一个混水连接三个分水器)。设计师说锅炉内置的循环泵机外扬程在4米,所以不用另配循环泵,请问一下这套系统配置如何? 增加这个混水效果如何?需不需要另增循环泵?

三层联排,100平左右的采暖面积,每层一个三路曼瑞德分集水器,主立管用32的,支管用25的,瑞好pex管1.6×2.2,间距17cm,阿里斯顿的24kw智系列锅炉,全套曼瑞德的温控,地暖商推荐在主管处安装一个曼瑞德的混水装置(曼瑞德HR25.200(带一个6米扬程的循环泵)),热水通过混水器降温再连接到每层的分水器(也就是一个混水连接三个分水器)。设计师说锅炉内置的循环泵机外扬程在4米,所以不用另配循环泵,请问一下这套系统配置如何? 增加这个混水效果如何?需不需要另增循环泵?

(另:咨询曼瑞德销售说这个混水如果安装在复式楼房上,可能扬程不够,但我认为,地暖系统不需要考虑高程,我得采暖面积才100个平,原有的锅炉自带循环泵已经满足整套系统的要求,增加一个混水也自带循环泵了,应该不需要额外增加水泵了)

请教了 谢谢
minyan11
2009年01月21日 10:51:09
2楼
锅炉直供地暖不用加水泵,混水系统阻力很大,但是混水中心自己配置了水泵。
所以不用另外安装水泵。
回复
zxnteasy1080
2009年01月21日 11:58:12
3楼
1 独立供暖不需加混水系统,独立供暖水温是可调的。
2 锅炉的循环泵和混水系统的循环泵做不到同步工作,所以并不是所想的一加一等于二的效果。在独立加泵就多余了。
3 可以考虑采暖面积的与锅炉的匹配,(扬程。供水量)
回复
liubinqiao
2009年01月22日 16:47:39
4楼
面积比较小,锅炉24KW,可以设定出水温度60度,回水温度50度,足够整个系统使用,不用增加混水装置,
所谓的混水装置一般在既有散热片又又地暖得情况下使用,或者在地暖面积很大,单纯的低温供水流量无法满足要求时使用。
回复
minyan11
2009年01月22日 17:42:53
5楼
关于壁挂炉水温问题、混水问题:
http://bbs.co188.com/content/0_1253807_1.html
回复
zzbonrun
2009年02月02日 10:24:06
6楼
混水系统不是只有一个泵,首先他要实现混水的动作,合理控制水温,这个是其本职工作,另外泵在水路系统有增压扬程的作用,这个只是个辅助的功能。。。
回复
bingyu0605
2009年02月02日 17:17:21
7楼
我的疑问:你供低暖,4米的扬程够?炉子本身样本温差20度是2m
低暖温度差10度,自身阻力大概8m了,
回复
bingyu0605
2009年02月02日 17:25:14
8楼
上边考虑的是降温度运行

如果出80/60的水
不加混水泵,如何实现混合??
回复