请问各位前辈专家,空调的冷凝水坡度是什么意思?比如千分之5。我是刚进行业的,并非暖通科班。
请问各位前辈专家,空调的冷凝水坡度是什么意思?比如千分之5。我是刚进行业的,并非暖通科班。
12楼
空调的冷凝水坡度就是空调配管时,其凝结水要有一定的坡度,要依设计及规范要求去施工.因为凝结水没有压力,如果没有坡度,积水盘里的水就不能顺畅的流出去,甚至会积存在积水盘里而导致室内滴水.因而要要坡度.
回复
13楼
规范规定:中央空调系统冷凝水的安装坡度在0.8-1%;
多套设备共用一路冷凝水管,每台设备接至冷凝水总管的冷凝水支管必须加水封,支管坡度在2-3%;管道在吊顶内敷设时必须考虑保温措施;
回复
14楼
12楼的说的很多,因为冷凝水不像冷冻水一样,靠泵打上去,而是靠重力自行排水的。不过现在很好VRV系统,内机部分都加了一个提升泵,也就是冷凝水可以靠这个泵提升一段高度,然后再排水,这就为那些本身吊顶内空间有限的地方提供了方便。所做的目的也只有一个,为了冷凝水主排水管能达到要求的坡度。
回复
15楼
不是千分之五吧,我毕业设计都是千分之二到千分之三,一般来说,不能小于千分之二的。为了保险,可以大一些的。
回复
16楼
我们大金的标准是1/100。我们对经销商都是这么要求的。
回复