本来计划用一条YJV-3*185+1*95(1KV)。由于某些原因,我打算用一条YJV-3*150+1*70电缆和一条YJV-3*95+1*50电缆并联使用来替换,可以吗?谢谢。并联的时候要注意哪些事项呢?谢谢。[ 本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-17 13:22 编辑 ]
本来计划用一条YJV-3*185+1*95(1KV)。由于某些原因,我打算用一条YJV-3*150+1*70电缆和一条YJV-3*95+1*50电缆并联使用来替换,可以吗?谢谢。并联的时候要注意哪些事项呢?谢谢。
[
本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-17 13:22 编辑 ]
2楼
不是很明白,如果需要3X185+1X95电缆,而用3X150电缆和1X95电缆合用是肯定不行的!
如果用3X150+1X70与3X95+1X50的并接也是这妥的。
唯一的办法,把负荷分成二部分,出线开关换成二个,一个接3X150+1X70,另一个接3X95+1+50。
注意:VV电缆150的载流量不超过275A,YJV电缆150不超过353A,VV电缆95的不超200A,YJV电缆95的不超270A,选出线开关不能太大。
回复
3楼
我们用同面积的电缆并列运行过,电缆长度相等,同相相并,型号相同。:)
回复
4楼
并联运行时,负荷大时注意YJV-3*150+1*70电缆容易过载。
回复
5楼
不是95的容易过载点吗?能否告诉我原理,谢谢。并联是不是用铜鼻子二个同时挂在同个端子端就行了。谢谢
回复
6楼
自己顶起来,希望能得到回答。谢谢。
回复
7楼
正确做法我已在2楼说了,并接不妥!也可以说不好!!哪个都有可能过载,不必研究原理了,听不听由你。
回复
8楼
谢谢了。lingxuct的话肯定听!谢谢!
回复
9楼
不允许用不同面积、电缆长度不相等的电缆并列运行,否则电阻小的电缆会过载。
回复