请教关于直流系统的问题
green1937
green1937 Lv.2
2009年01月15日 11:07:42
只看楼主

一套60AH/220V直流系统,单母线分段,每段母线带一组电池和充电模块。请问,电池的配置应该是(18只×60AH/12V)×2组,还是(18只×30AH/12V)×2组?

一套60AH/220V直流系统,单母线分段,每段母线带一组电池和充电模块。

请问,电池的配置应该是(18只×60AH/12V)×2组,还是(18只×30AH/12V)×2组?
免费打赏
hummer3000
2009年01月16日 09:49:24
2楼
应该是(18只×60AH/12V)×2组,可以向设计院澄清一下:)
回复
ght1314
2009年02月03日 09:46:43
3楼
肯定是60AH两组电池
回复
白龙行天下
2009年03月16日 11:18:37
4楼
应该是(18只×60AH/12V)×2组:)
回复
wbbdkai
2009年03月23日 17:25:01
5楼
请加入群83176661
回复