哪位高手给指点一下,泵在什么情况下会偏离工作曲线?偶的泵,功率过大超载!流量虽没实测,从侧面反映流量是小与曲线对应的流量的!也就是说在样本提供的扬程范围内工作!也没感觉有扫膛的现象,和气堵发生!另外吸口端也按安装要求安装!真晕死了!
哪位高手给指点一下,泵在什么情况下会偏离工作曲线?
偶的泵,功率过大超载!流量虽没实测,从侧面反映流量是小与曲线对应的流量的!也就是说在样本提供的扬程范围内工作!也没感觉有扫膛的现象,和气堵发生!另外吸口端也按安装要求安装!真晕死了!
2楼
泵的电流是多少啊!是给水泵还是循环泵!泵的扬程!
回复
3楼
循环泵,额定电流70A,实际运行电流超17---18A,扬程44米
回复
4楼
不对!差这么大啊!泵的电流不可能只有18A
回复
5楼
扬程过大 超载了,需要调小水泵扬程
回复
6楼
是超阿,老大
回复
7楼
你是指电流超正常18?现在为88?而流量小于额定?没有扫膛?新泵?快联系厂家,可能泵的电机或轴有问题了!旧泵旧打开电机看缠线和轴承有问题吗?顺便看看叶轮有问题吗。一定要找好手艺专业的,这些意见供你参考
回复
8楼
你是指电流超正常18?现在为88?而流量小于额定?没有扫膛?新泵?电机烫手吗?噪音偏大吗?快联系厂家,可能泵的电机或轴有问题了!旧泵旧打开电机看缠线和轴承有问题吗?顺便看看叶轮有问题吗。一定要找好手艺专业的,这些意见供你参考
回复
9楼
流量肯定超了,扬程小于额定扬程了。
把水泵出口阀门关小点,在看电流,一直到额定电流的90%~95%,
水泵能长期运行,节能性会差点
回复
10楼
外系统管网阻力与设计比小 或大都会影响偏离,如果阻力小就会出现电机过热,严重的烧毁电机,集中供热手册里有详细的说明。我也遇到过实际例子,这个设计一定要注意。欢迎朋友一起交流QQ:450896035
回复