卫生间的等电位箱其实就是PE排,对吗?个人是这样理解的,请高手指正
卫生间的等电位箱其实就是PE排,对吗?个人是这样理解的,请高手指正
2楼
我也这样认为:lol
回复
3楼
你也可以这么认为。
不知大家见到过的等电位箱是不是都有和接地网连接?
我没有看过相关规范,也不知道等电位箱到底用不用和接地网连接?
我曾问过一位电气技术人员,他说等电位箱不一定要和接地网连接,他说等电位箱只是给你提供了一个做局部等电位连接的接线端子,是要你将正常时不带电的可导电金属物通过这个接线端子把它们都连到一起就可以了,这样做的目的就是使意外带电的金属物与其它不带电的金属物之间都是同一个电位,即使这个电位是个很高的非地电位也没关系,因为当你身处这个环境里的时候,任意两点间的电位都是一个电位。这样也就没有触电的危险了。
回复
4楼
等电位只是起到某些部位同等电位的做用,不致因存在电位差而引起人体触电
回复
5楼
好!就需要这样的朋友来给大家解答
回复
6楼
卫生间的等电位箱是局部等电位的功能,他与PE线是相连接的。它目的就是使意外带电的金属物与其它不带电的金属物之间都是同一个电位,即使这个电位是个很高的非地电位也没关系,因为当你身处这个环境里的时候,任意两点间的电位都是一个电位。这样也就没有触电的危险了。提供了一个做局部等电位连接的接线端子,是要你将正常时不带电的可导电金属物通过这个接线端子把它们都连到一起。但应当注意的是,等电位有两种,一种是接地的,一种是不接地的等电位。
回复
7楼
等电位可以不接地,也可以接地。使所有金属可能带电体电位差为零。
回复