压缩机低压保护的原因!
tianshuo116
2009年01月13日 15:12:46
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司新做了一台风冷模块机,采用的套管式蒸发器,在试运行时接通电源,用手操器启动后延迟了大概三秒钟,压缩机没有启动,显示压缩机低压保护,各位谁能告诉我是什么原因啊?到现在为止机组还没有运转过,郁闷啊!在线等,小弟先谢谢各位了!

我们公司新做了一台风冷模块机,采用的套管式蒸发器,在试运行时接通电源,用手操器启动后延迟了大概三秒钟,压缩机没有启动,显示压缩机低压保护,各位谁能告诉我是什么原因啊?到现在为止机组还没有运转过,郁闷啊!在线等,小弟先谢谢各位了!
免费打赏
fs0757led
2009年01月13日 20:13:10
2楼
会是没冷媒吧?要不查一下低压保护是否跳过没复位吧?
回复
jwb0521
2009年01月13日 20:50:06
3楼
手动复位式低压开关没复位
回复
shandian2298
2009年01月14日 17:21:41
4楼
接上压力表测一下,是否压力低。
压力继电器的接线是否牢固。
回复
yldyee
2009年02月27日 12:00:33
5楼
的先检查有冷媒没?一般低压故障都自动复位,:lol
回复
jilx
2009年03月02日 20:32:32
6楼
没有制冷剂,管路运输时漏了。找售后维修吧,自己不要动。
回复