急!双速电机高速转低速时延时继电器有火花,怎么解决?
cow012
cow012 Lv.2
2009年01月13日 12:21:47
只看楼主

哪位高手接触过类似的问题?电机为22KW/18Kw的2/4级电机。使用是先高速运行大约1分钟后切换到低速,延时4秒。切断高速电源时继电器就有火花。要怎么解决产生火花问题?

哪位高手接触过类似的问题?电机为22KW/18Kw的2/4级电机。使用是先高速运行大约1分钟后切换到低速,延时4秒。切断高速电源时继电器就有火花。要怎么解决产生火花问题?
免费打赏
wjs6157112
2009年01月13日 16:22:16
2楼
一般接触器在接通时,都会有火花产生,如果接触器经常损坏,换个大一级的,如果接触器触点不烧损,不用管它
回复
cow012
2009年01月13日 16:37:25
3楼
谢谢楼上的回复,现在又有问题,产生火花的同时,空气开关断开了,也不是每次都断开,不过时而会发生。接触器是Muller的,65A,空气开关58A,电机180L-4/2的额定电流是34A和42A。您们觉得反向电流会大到超过58A?
回复
lingxuct
2009年01月14日 05:14:22
4楼
从“先高速运行大约1分钟后切换到低速,延时4秒。切断高速电源时继电器就有火花”和“产生火花的同时,空气开关断开了,也不是每次都断开,不过时而会发生”的现象分析,控制电路存在问题,从高速切换到低速时没有延时?直接切换时电路存在瞬间短路的可能,请检查和更改控制电路,在切换过程应先断开(可能使电源短路的)电源接触器,再接通低速绕组回路,最后接通电源接触器。
回复
waj
2009年01月14日 10:21:06
5楼
直接切换会有冲击电流,就像刚停车马上又要开车一样。建议改用变频控制或改用无极电机。
回复