三相五线制的,分别用五根金属软管穿线,使用的时候会造成什么不好的影响吗??请教各位高人!!谢谢了!!

三相五线制的,分别用五根金属软管穿线,使用的时候会造成什么不好的影响吗??请教各位高人!!谢谢了!!
免费打赏
w13908901021
2009年01月13日 12:23:49
2楼
为什么分别穿五根管子呢?不好处就是太浪费保护管!
回复
lingxuct
2009年01月13日 12:27:02
3楼
我们搞电的都知道,电路是需要回路的,单根电线通电流后其线周围会产生磁场,把整个(三相五线)回路分开穿金属(软)管后,每根线电流产生的磁场会在金属(软)管上,这样,一是损耗电能,二是使金属(软)管发热,严重时会烧软管中的电线。
我们知道电路是个回路,把整个回路都穿过一根(金属)管内,其总的电流矢量等于零,管子上就没有产生磁场的电流了,所以,穿管导线要把整个电气回路都穿入一个(导磁性)金属管内,不能分开穿。分开后,会在(金属)管子上产生蜗流而发热,严重时(管子温度太高)会烧管内电线和管子周围的其他物品,发生火灾。
回复
hjwhjwhjw51
2009年01月13日 12:36:53
4楼
谢谢!!也就是说不管高压或者低压都不能单独穿管对吗?非常感谢!!
回复
混在电气
2009年01月13日 14:27:51
5楼

高不高压不重要,电流似乎更重要。
回复
电隐
2009年01月16日 22:07:32
6楼
会产生涡流损耗,是金属管发热,进而使绝缘导线的外层绝缘老化,发生故障。
回复
一指慢
2009年01月23日 07:24:39
7楼

应该说不管高压或者低压都不能单独穿金属管。
回复
xjw2006
2009年01月23日 14:34:05
8楼

不错 不错 不错 不错 不错
回复
winkie
2009年01月23日 23:35:32
9楼
呵呵,我们在电缆进柜子时如果一个孔塞不下要分开在几个孔时,都要把孔间割个缝,避免涡流。
回复
fengsiyang2188
2010年11月02日 10:59:44
10楼
版主讲的非常细致,学习了
回复
苏幕遮007
2010年11月04日 12:59:44
11楼
三相五线制的说法是错误的,有三相五线,但是没有三相五线制的说法,相线不能分开穿管,否则有涡流