已建成的500m3钢混清水池允许再开进水口么
texwood.taiyuan
2005年04月12日 09:36:54
只看楼主

已建成的500m3全地下式钢筋混凝土清水池允许再开进出水口么?池深3.5m,有效水深3.2m,新开DN300进水管位于池底,加防水套管。若允许,如何施工?

已建成的500m3全地下式钢筋混凝土清水池允许再开进出水口么?
池深3.5m,有效水深3.2m,新开DN300进水管位于池底,加防水套管。
若允许,如何施工?
免费打赏
kede-1
2005年04月12日 10:20:37
2楼
进水管在池子底部吗?这样是不合理的
如要再开口的话应先切个DN400的穿孔洞
放入钢防水套管有钢筋的最好焊上
用防水水泥恢复好就行了
这不是规范的做法但可以实际运用
回复
texwood.taiyuan
2005年04月12日 10:45:57
3楼
感谢斑竹的不吝赐教
此问题已困扰我很久
再次表示深深的谢意
回复
texwood.taiyuan
2005年04月12日 11:02:29
4楼
再次请教斑竹:
该工程为水厂改扩建
现有500m3钢混清水池一座,新建1000m3圆形钢混清水池二座,均为全地下式,池深3.5m。
甲方想利用现有500m3水池作为吸水井
为保证新建水池和现有水池的连通,我们才出此下策:
用dn300钢管将新旧水池直接在池底连通(新旧水池池顶底板标高均相同)
求教斑竹:此法可不可行?
还有:新建1000m3圆形钢混清水池用不用直接连通?
回复