2楼
双管下供下回式!这只适用于顶部不能安装干管的,四层以下的情况。
你家在四层,不热也就不惯了,可能五楼就更差了。
回复
3楼
户内系统环路划分不清,看样子是个不会搞设计的人做的。这样的户内系统容易左边三组散热器温度高,右边四组温度低,如果每组散热器都有高阻力调节阀或许能掩盖一下,如果安装的都是闸阀或球阀什么的,很难调节平衡,很容易有的散热器很热有的很凉。而如果自己家里加上调节阀又因为邻居们没有而比邻居冷。
这种系统即可能顶层差,也可能底层差。顶层差则因为立管细,底层差则因为立管粗且循环压差偏小。
回复