遇到一个棘手的问题,请求帮助?
zenghongen
zenghongen Lv.3
2009年01月10日 18:15:50
只看楼主

我遇到一个工程,10KV电缆需跨越一条河流,本来设计的架空线过河,但被建委否定了。现在只有用电缆过河了。河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右,河上有一座桥,但是这桥是78年修的老桥了,受力情况不明。本来电缆想从桥面人行道下的通道敷设电缆,但经过查勘和了解。如果要实施这个方案,就必须在支持人行道的过梁上搭设吊架,而且在施工过程中极易破坏人行道的过梁。10KV电缆截面为300.现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?

10KV电缆截面为300.

现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?
免费打赏
启明双子
2011年11月05日 20:59:49
32楼
关于这个我还真的不懂,学习了,不过我觉得区管说的很有道理,还是用定向钻比较好,如果把河水抽干了再深挖1米,这样可行性不大,要是来个小河截流还是现实的
回复
mt1770296524
2011年12月11日 19:56:28
33楼
最近刚刚放的30O电缆长度6000多米也有一段是跨河的也是从河底下走的。用PE管在地面上接好在用定向钻带过去。不用把水抽干很容易的。管子弄好后就用绞磨把电缆绞过来。300的电缆70米长重量大概是一吨左右放起来应该很轻松
回复
feiniao0003
2011年12月11日 21:17:57
34楼
学习,学习!!!
回复
任逍遥
2011年12月12日 12:03:43
35楼
没遇到过的问题,以后遇到有经验了。学习
回复
junhan2012
2012年01月03日 12:30:58
36楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
qsyok0101251
2012年01月03日 17:54:01
37楼




这个东东上个月我见过,很NB的说,不过买有这个东东的,单位很少
回复
sun9449
2012年01月03日 20:25:32
38楼
路过。学习学习。
回复

相关推荐

APP内打开