遇到一个棘手的问题,请求帮助?
zenghongen
zenghongen Lv.3
2009年01月10日 18:15:50
只看楼主

我遇到一个工程,10KV电缆需跨越一条河流,本来设计的架空线过河,但被建委否定了。现在只有用电缆过河了。河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右,河上有一座桥,但是这桥是78年修的老桥了,受力情况不明。本来电缆想从桥面人行道下的通道敷设电缆,但经过查勘和了解。如果要实施这个方案,就必须在支持人行道的过梁上搭设吊架,而且在施工过程中极易破坏人行道的过梁。10KV电缆截面为300.现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?

10KV电缆截面为300.

现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?
免费打赏
rocwong000111
2009年01月13日 10:06:23
12楼
可采用非开挖式机械敷设HDPE塑料管过河,我们通常叫“顶管”,管与管之间是有热熔的方式连接。我们做过几个这样的工程,电缆运行了4年,运行正常。
回复
captionwe
2009年01月13日 11:02:55
13楼
我做过,如果桥不长的话,就在桥侧面的墩上做个架子,电缆过去就行了
回复
zenghongen
2009年01月13日 13:32:01
14楼

桥有160米左右。而且挑出来的人行道梁跟人行道没有现浇在一起,是活动的。
回复
zenghongen
2009年01月13日 13:33:09
15楼

可以发来我看看吗?
回复
zhangweixin68n
2009年01月13日 13:45:11
16楼
11与12楼说的其实是一种方法,这种方法还是可行的。
回复
zenghongen
2009年01月13日 13:56:43
17楼

这种方法我们这里一般在过公路时采用,但是这条和不宽,现在的季节,河面加河岸再加两岸的公路一共才170米左右,但是,公路距现在水面的高差都大概在30米左右。如果顶管过去,两岸的竖井怕要做40米深?要不得
回复
r-rongduanqi
2009年01月14日 16:55:56
18楼
费用最低的方法是:用分段节流法或双环相套法,所须设备潜水泵一台、工人6名、特制涵管两节(指导加工)、小船一艘:请问楼主河水有多深、这与制作涵管有直接关系,

[ 本帖最后由 r-rongduanqi 于 2009-1-14 16:58 编辑 ]
回复
www.fuhao2222
2009年01月17日 21:29:53
19楼
路过。。学习了。。:handshake
回复
dinrail
2009年01月20日 10:18:35
20楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
w.35zq
2009年01月20日 19:32:27
21楼
路过,学习了,不错,谢谢
回复