跪求
bszyq1980
bszyq1980 Lv.2
2009年01月10日 12:32:24
只看楼主

求助: 小弟想用烟雾传感器的输出断开主电源接触器,但是控制回路电流太大,会烧掉烟雾传感器吗?驱动能力是否够? 接触器电压380V,报警器的输出只有几毫安。 若采用中间继电器咋样实现? 请高手指点

求助:
小弟想用烟雾传感器的输出断开主电源接触器,但是控制回路电流太大,会烧掉烟雾传感器吗?驱动能力是否够?
接触器电压380V,报警器的输出只有几毫安。
若采用中间继电器咋样实现?
请高手指点
免费打赏
fengger
2009年01月10日 13:57:52
2楼
用中间继电器完全可以实现
回复
fengger
2009年01月10日 13:59:49
3楼
用传感器的输出控制中间继电器的线圈 中间继电器的常开控制接触器的线圈 很简单啦
回复
8220971
2009年01月11日 12:21:28
4楼

赞同: 中间继电器的常开控制接触器的线圈
回复
东方一笑
2009年01月11日 21:47:00
5楼
用中继的常开或常闭触点去控制接触器的线圈的通断就行了
回复
taigeer520
2009年01月16日 17:05:05
6楼
哥们,这问题别跪求了
回复
gx_5269565
2009年01月18日 22:04:44
7楼
报警器的输出只有几毫安吗,用小型继电器的话也要几十毫安,用HH54P-220V的小型继电器
回复
linguoming2007
2009年01月19日 16:24:03
8楼
一般情况烟雾传感器的输出是很小电流的,所以烟雾传感器的输出是要经主机再到联动控制来驱动设备的。不知你做的是哪个工程。烟雾传感器直接驱动设备,没听说过。。。。。
回复
dinrail
2009年01月20日 09:59:31
9楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
kfbkfb
2009年12月17日 16:25:41
10楼
用中间继电器完全可以实现
回复
chenw_820215
2009年12月17日 19:29:16
11楼
加一个中间继电器就OK了,用B接点控制交流接触器!