求救:地源热泵两台特灵主机一台经常跳H1故障代码
caifengty
caifengty Lv.2
2009年01月09日 12:05:33
来自于采暖供热
只看楼主

使用特灵WPWE系列060和080两台主机,主管道分两路(空调、采暖)进入室内,各用一个泵,设计初步设想是:冬季关闭空调侧,运行采暖那个泵,夏季关闭采暖侧,运行空调泵,当然采暖侧加了压差旁通。现关闭了空调的主管,采暖能运行,出现H1代码后复位,还是正常工作,一般6个小时能正常运行后出故障。采暖进回水压力都是0.2MPa,压差旁通我开到0.3MPa.初步判定是回水流量不够。。。求解决方案,谢谢....

