12楼
经营韩国美光进口原装PEX-A专用地暖管材的,常见的有每包120米,130米,180米,200米,240米,250米的。一般来说每个回路不要超过120米(规定),但实际操作的时候最好控制在最长100-110米就可以了,而且每个回路的管长应该相近。
回复
13楼
有道理,我同意,也支持,呵呵!
回复
14楼
新的设计规范 好像没有 只是提到阻力不宜超过30kpa
回复
15楼
长度可以根据图纸定制。
回复
16楼
120米
回复
17楼
一个环路最好在60--70米,且各个环路长度均等.
回复
18楼
PEX管一捆一般是200米。对于国产管子可以跟厂家定制,不受长度限制。对于进口管子从65米往上都可以,一般每5米一个步进。
我做设计一般是65——85米一个回路。尤其是对燃气采暖炉供热的场合,回路太长循环很困难,运行费用会恨高。
回复
19楼
在我们本地地暖的每一个回路应该是不超过120米
对于每捆是多少米,还是真没有在意过,本人新入行
让各位见笑了
回复
20楼
我们院做设计每环一般在80m左右,最长不超过100m.
回复
21楼
一捆的长度没有什么标准的,可以定做.但是每路的长度规范上要求不能超过120M,个人实践认为控制在80M左右较好.
回复