有谁知道无源滤波装置的电抗是怎么配置的?
cjy168998
Lv.2
2009年01月09日 11:17:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁知道无源滤波装置的电抗是怎么配置的?
有谁知道无源滤波装置的电抗是怎么配置的?
免费打赏
fitman
2009年01月09日 22:34:06
2楼
按要过滤次数,与电容谐振就可以了。
回复
cjy168998
2009年01月12日 15:19:44
3楼
楼上的能否说的清楚点呢?
回复
大漠孤烟直008
2009年10月12日 14:50:07
4楼
特定频率下电抗与容抗串联谐振
回复
shenzhen_aut
2009年10月12日 15:56:03
5楼
:call: :call:
这是计算电抗器的理论基础。
实际上,电抗器的配置,要考虑:
1、电网存在的谐波次数
2、各次谐波的含量
3、负载特性
以上面第一和第二的参数,搭配电容值和电抗值,使其谐振而达到吸收谐波目的。但同一用户可能有多种搭配参数可以选择,故要优化,就要按照第三个因素优化。
总之滤波器的设计有一定难度,目前都用专用软件实施。
回复