水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
水量Q=4000立方米/天
原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度
出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9
该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
2楼
UASB:一般表面负荷q=0.6~0.9m3/s.m2
30~35度,10~20kgCOD/d.m3
50~55度,20~3020kgCOD/d.m3
停留时间要根据高度和表面负荷计算,高度H=5~10m,通常上7~8m,所以HRT=H/q
回复
3楼
不同的水负荷不一样,楼上的负荷太高了,不知在哪个工程上用过,8kgCOD/d.m3是我见到的最高.不同的水去除率不一样,请详细介绍.
回复
4楼
二楼的朋友在照搬书本的数据吧?
楼主,理论上UASB的中温污泥负荷能达到11~13公斤,但是往往工程实例只能达到7,8公斤。(IC除外)。影响污泥负荷的主要因素是原水的可生化性和厌氧的抑制物。
回复
5楼
大概3~5kgCOD/d.m3比较合适,去除率60~80%。
回复
6楼
让大家见笑了,我的确是看书上的数据(而且是前不久老师教给的数据)
我是怀学习的态度来这里的,多谢各位前辈指点
回复
7楼
让大家见笑了,我的确是看书上的数据(而且是前不久老师教给的数据)
我是怀学习的态度来这里的,多谢各位前辈指点
回复
8楼
进水SS400mg/l,最好先预处理,降低SS。
COD4500mg/l,温度30-35度,属于中温中低浓度UASB
工程设计负荷最好小试,否则取4-5kgCOD/d.m3,表面水力负荷0.5-~0.75m3/h.m2
去除率取80-90%.
(保守一点好)
池体设计建议采用5m宽标准设计,高度7.5-8.0M,,多池连体设计.
回复
9楼
UASB 的调试接种需要很长时间,但这样的话业主很大意见。
各位大侠有没有快点的方法调试出来?
盼望各位指教!
回复
10楼
建议你看一下王凯军的《uasb反应器的运行与理论>,还有左剑恶等人编得<厌氧生物处理理论与技术>,
回复
11楼
我去过西安国维淀粉厂参观过,它和你数据差不多,容积负荷五公斤,
cod去处理你可取87.5%
回复