泪奔求助
willfriend2010
2009年01月08日 17:00:26
来自于制冷技术
只看楼主

本人主要从事中央空调工程施工,现有技术上的问题需要咨询。 今年9月份我公司完成了一项中央空调水系统工程(面积1.5万平米左右),注水试运行正常后,甲方就没管了,到了十二月底的时候开始使用,一注水,发现风机盘管处有漏水,经检查是风机盘管末端水管里的水在试运行后没放干净,天冷水结冰,水管胀裂,可是风机盘管末端水管里的水是放不干净的啊,我想问一下,今后有没有可以从技术上避免这种情况的办法呢?谢谢!

本人主要从事中央空调工程施工,现有技术上的问题需要咨询。

今年9月份我公司完成了一项中央空调水系统工程(面积1.5万平米左右),注水试运行正常后,甲方就没管了,到了十二月底的时候开始使用,一注水,发现风机盘管处有漏水,经检查是风机盘管末端水管里的水在试运行后没放干净,天冷水结冰,水管胀裂,可是风机盘管末端水管里的水是放不干净的啊,我想问一下,今后有没有可以从技术上避免这种情况的办法呢?谢谢!
免费打赏
a419etc
2009年03月07日 22:03:55
2楼
这下麻烦大了
方案没做好,施工员 和 经理都有责任

风机盘管末端水管里的水是放不干净,还有别的方法 啊
麻烦点的 就一台一台用吹
不想麻烦 就让水循环,监控水温,这时候 风扇就别开了
回复