在一家钢厂,我们的柜子送出去的4-20MA信号到S7-300,他们说根本都读不出来,加个隔离变送器才行,是不是300的取样电阻太打了。我厂的仪表不能大于250欧的。

在一家钢厂,我们的柜子送出去的4-20MA信号到S7-300,他们说根本都读不出来,加个隔离变送器才行,是不是300的取样电阻太打了。我厂的仪表不能大于250欧的。
免费打赏
ye_w
2009年01月09日 15:32:58
2楼
读不出来,可能与对方的配置也有关系。

另外,不同的系统之间建议增加隔离,2者之间不共地,必须考虑共模电压。
回复
zjzhzxp
2009年01月09日 22:27:01
3楼
因为不是公共地,加个隔离模块就解决该问题。
回复
xm200702
2009年01月14日 14:17:21
4楼

应该就是这个原因。
回复
dianqixiaozu
2009年01月19日 16:01:00
5楼
引用:
原帖由 zjzhzxp 于 2009-1-9 22:27 发表
因为不是公共地,加个隔离模块就解决该问题。
应该就是这个原因。
应该加个隔离器,我们有次调试也是信号值和PLC换算值不一致,加了隔离器后就保持统一了
回复
dinrail
2009年01月20日 10:28:11
6楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
yfl039
2009年02月17日 13:43:49
7楼



恩,我也遇到过你说的信号给定和PLC接收的信号不一致的情况,后来在给定与PLC之间加上隔离器就OK了,可能就是接地端不一致导致的故障。“电压是相对值,电势是绝对值。”
回复
kfbkfb
2009年12月18日 16:35:14
8楼
加个隔离模块就解决该问题。
回复
红苹果
2009年12月26日 15:35:36
9楼
负载阻抗没有问题,是干扰问题应该。。

2楼的话,加个隔离就行了,好象在工控网见过你似的