有一工程,冬天采用,蒸汽板换换热供暖,热源为150度的高压蒸汽,通过置换的热水出水温度是50度,回水是45度,现在请问板换的另一出口如何处理,安装一个疏水器行吗?133蒸汽管进,采用57的行吗?附图,请指点.谢谢
有一工程,冬天采用,蒸汽板换换热供暖,热源为150度的高压蒸汽,通过置换的热水出水温度是50度,回水是45度,现在请问板换的另一出口如何处理,安装一个疏水器行吗?133蒸汽管进,采用57的行吗?
附图,请指点.谢谢
2楼
凝结水管径需要计算确定,蒸汽流量多少?
凝结水扔到室外太浪费了吧?可以收集做为二次侧的补水.
回复
3楼
安装一个疏水器不行的,要回收凝结水的,可以回收到锅炉房软水箱
回复
4楼
确实如此。还有,现在有一种混流引射装置,可以将高压蒸汽直接转换成热水,由高压蒸汽提供动力,不需加装循环水泵,不知哪位朋友有这方面的资料和设计、施工经验,来交流一下。
回复
5楼
我有资料,可以联系索取。确实如此。还有,现在有一种混流引射装置,可以将高压蒸汽直接转换成热水,由高压蒸汽提供动力,不需加装循环水泵,不知哪位朋友有这方面的资料和设计、施工经验,来交流一下。
我有相关资料,可以联系索取。 yarui@e165.com
回复
6楼
青岛高远,你联系下。我这里有样本
回复
7楼
混流引射装置,很麻烦,很多问题现在国内做的很不好,俄罗斯的技术资料比较多,最早这东西是用在潜艇上的,不好控制,在温带应用也不很理想,循环水的升温太快,天气暖的时候无法应用这个设备
回复
8楼
各种换热器性能比较 http://yarui.blogcn.com
回复
9楼
您是什么地方的,我是搞板式换热器维修的。电话022--81866890
回水不可以爬高
回复
10楼
蒸汽冷凝水回收系统介绍
南京宝恒节能环保工程技术有限公司是专业研制和生产热力系统节能环保设备的企业,是中国节能协会理事单位。其中生产的“宝恒”牌组合密闭式蒸汽冷凝水回收装置(冷凝水回收系统)是在充分研究国内外同类产品基础上,自主研发的新一代高科技产品,荣获国家专利(专利号:ZL200420054116.5),是中国节能协会首推产品(推广号085)。
产品自问世以来,已在造纸、纸板、化工、陶瓷、食品、制药、橡胶、纺织、冶金、机械、啤酒、卷烟、印染、化纤等行业成功使用,达到了工艺适应性强,设备运行稳定、节能25℅,为企业带来了新的经济增长点,受到了用户的一致好评。
公司针对不同的用户特点,已推出了专业冷凝水回收系统:
1、组合密闭式冷凝水回收系统,适用于所有蒸汽加热用户。
2、热泵冷凝水回收系统,适用于蒸汽加热分级使用的用户,如:造纸、化工等。
3、无泵冷凝水回收系统,适用于小型蒸汽加热用户,如:小型造纸、小型化工等。
冷凝水回收系统主要组成产品:
1、冷凝水回收主机:宝恒BH01型、宝恒BH02型、宝恒BH03型
2、冷凝水回收附件:减压器、共网器、集中疏水器、自力提升器、蒸汽加热消音器、热泵、低位热力除氧等。网址:www.njbaoheng.com。电话025-52160546,传真025-52160571
回复
11楼
看看凝结水最好能回收利用,管径还是经过计算才能定,或者参照换热器厂家的样本。
回复