最近做一房地产项目,发现卫生间是下沉式的,陶粒回填,有个疑问,沉箱做了防水层,但管道排水只设地面一个地漏,沉箱底部并没有设置排水,这样是否会造成蓄水,漏水隐患呢?有那位做过相关项目的兄弟姐妹,给个好的意见呢?
最近做一房地产项目,发现卫生间是下沉式的,陶粒回填,有个疑问,沉箱做了防水层,但管道排水只设地面一个地漏,沉箱底部并没有设置排水,这样是否会造成蓄水,漏水隐患呢?有那位做过相关项目的兄弟姐妹,给个好的意见呢?
32楼
下沉式卫生间底最低处设排水地漏,将渗下的水排出,避免积水,同时整个箱体必须做好防水
建议地面也要做一道放水
回复
33楼
排水必须做 不管做不做二次防水 做了防水更要做排水 不然更容易积水
回复
34楼
回填后,如果再做防水,简直就是浪费,我负责酒店施工,后来,很多饰面板发霉了
回复
35楼
学习了 目前正在了解相关知识
回复
36楼
隐形地漏应该可行
回复
37楼
不知你是哪的 山东这边沉箱中的排水做法有标准图集 L08SS21 就是在立管穿楼板的时候装一个特殊配件,叫积水排除器。若是小高层,采用特殊单立管 也有专门的配件。总之 ,沉箱不考虑排水不妥。
回复
38楼
111111111111111111111111111111
回复
39楼
我们工地是这么做的,效果很好,质检部门也赞成:在立管穿越楼板是间处,钻一个dn20的口,再插一支20的线管斜向上,插入立管处不宜过多,小于一公分。再用细石砼浇筑,做防水。在斜到底板面处用刀割平,用塑料等封好20的口,做蓄水试验,合格后,将塑料取出,在20口处放置较大石子,方可回填陶粒。
回复
40楼
沉箱做侧排地漏,直接排入通气管
回复
41楼
隐形地漏不现实,回填前管子已做过防水,回填后地面还要做防水的,而且填料都是很吸水的
回复