下沉式卫生间排水管道做法讨论
susilva
susilva Lv.3
2009年01月07日 11:15:03
只看楼主

最近做一房地产项目,发现卫生间是下沉式的,陶粒回填,有个疑问,沉箱做了防水层,但管道排水只设地面一个地漏,沉箱底部并没有设置排水,这样是否会造成蓄水,漏水隐患呢?有那位做过相关项目的兄弟姐妹,给个好的意见呢?

最近做一房地产项目,发现卫生间是下沉式的,陶粒回填,有个疑问,沉箱做了防水层,但管道排水只设地面一个地漏,沉箱底部并没有设置排水,这样是否会造成蓄水,漏水隐患呢?有那位做过相关项目的兄弟姐妹,给个好的意见呢?
免费打赏
jim909
2011年04月02日 10:34:09
32楼
下沉式卫生间底最低处设排水地漏,将渗下的水排出,避免积水,同时整个箱体必须做好防水
建议地面也要做一道放水
回复
蛋又不疼了
2011年04月15日 10:27:33
33楼
排水必须做 不管做不做二次防水 做了防水更要做排水 不然更容易积水
回复
李旭光
2011年05月07日 16:18:22
34楼
回填后,如果再做防水,简直就是浪费,我负责酒店施工,后来,很多饰面板发霉了
回复
zxf001001
2011年11月03日 16:03:51
35楼
学习了 目前正在了解相关知识
回复
wxg928
2012年02月29日 20:54:45
36楼
隐形地漏应该可行
回复
xglok1986
2012年03月01日 16:59:39
37楼
不知你是哪的 山东这边沉箱中的排水做法有标准图集 L08SS21 就是在立管穿楼板的时候装一个特殊配件,叫积水排除器。若是小高层,采用特殊单立管 也有专门的配件。总之 ,沉箱不考虑排水不妥。
回复
szgwwxp
2012年03月26日 11:31:48
38楼
111111111111111111111111111111
回复
xiongshg
2012年04月16日 17:01:55
39楼
我们工地是这么做的,效果很好,质检部门也赞成:在立管穿越楼板是间处,钻一个dn20的口,再插一支20的线管斜向上,插入立管处不宜过多,小于一公分。再用细石砼浇筑,做防水。在斜到底板面处用刀割平,用塑料等封好20的口,做蓄水试验,合格后,将塑料取出,在20口处放置较大石子,方可回填陶粒。
回复
nmgxp
2012年04月29日 10:34:13
40楼
沉箱做侧排地漏,直接排入通气管
回复
慈悲
2012年04月30日 10:29:25
41楼
隐形地漏不现实,回填前管子已做过防水,回填后地面还要做防水的,而且填料都是很吸水的
回复

相关推荐

APP内打开