问个傻问题?
zhouyou8744
2009年01月06日 21:59:34
只看楼主

我家是老式楼房,墙上的插座没有地线(PE),一共有2路电,就是2根L线和2个N线,有一根L线不用,把N线做为地线(PE)与那组L N线做地线(PE)不知道这样是否可以?:L

我家是老式楼房,墙上的插座没有地线(PE),一共有2路电,就是2根L线和2个N线,有一根L线不用,把N线做为地线(PE)与那组L N线做地线(PE)不知道这样是否可以?:L
免费打赏
libing71
2009年01月07日 09:51:51
2楼
地线必须有可靠的接地,你把N线做为地线,接地点在哪?
回复
lingxuct
2009年01月07日 12:37:39
3楼
N线不能当作PE线用!
回复