用PKPM计算砖混结构,当不布置圈梁时梁的局压可以算过,当布置圈梁时,梁的局压反而算不过,查砌体规范,发现布置刚性垫块和不布置刚性垫块的计算差距很大(5.25和5.24),希望高手能过解答,当我们设置圈梁时应按5.24计算还时5.25计算

用PKPM计算砖混结构,当不布置圈梁时梁的局压可以算过,当布置圈梁时,梁的局压反而算不过,查砌体规范,发现布置刚性垫块和不布置刚性垫块的计算差距很大(5.25和5.24),希望高手能过解答,当我们设置圈梁时应按5.24计算还时5.25计算
免费打赏
ghgkm
2009年01月08日 09:01:41
2楼
我不清楚为什么会出现你说的情况,一般来说圈梁是构造,计算中不会考虑其作用的.
5.2.5是适用于设刚性垫块时用得,圈梁不是刚性垫块
我个人觉得应该按5.2.4计算,但不应考虑圈梁的作用
回复
xingyong80
2009年01月16日 10:56:04
3楼
按5.2.4计算,不考虑圈梁的作用,一般来说圈梁是构造
回复
zhugeguang
2009年01月29日 20:32:33
4楼
PKPM也能算圈梁吗?不是很懂。局部承压有5.2.4(无梁垫),5.2.5(刚性梁垫)和5.2.6(弹性垫梁)圈梁就属于垫梁,见5.2.6的条文说明。