4、四极断路器的应用关于四极断路器的应用,目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器)的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市常笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:(1)TN-C系统。
4
、四极断路器的应用关于四极
断路器
的应用,目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器
(
断路器
)
的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市常笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:
(1)TN-C
系统。
TN-C
系统中,
N
线与保护线
PE
合二为一
(PEN
线
)
,考虑安全,任何时候不允许断开
PEN
线,因此绝对禁用四极断路器;
(2)TT
系统、
TN-C-S
系统和
TN-S
系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是
TN-C-S
和
TN-S
系统,断路器的
N
极只能接
N
线,而不能接
PEN
或
PE
线;
(3)
装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线
(N
线
)
是通联的,为了确保被切换的电源开关
(
断路器
)
的检修安全,必须采用四极断路器;
(4)
进入住宅的单相总开关,宜选用带
N
极的二极断路器
(
检修时作隔离器之用
)(5)
用于
380/220V
系统的剩余电流保护器
(
漏电断路器
)
,中性线必须穿越保护器的零序电流互感器
(
铁心
)
,防止无中性线的穿过,使
220V
的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
2楼
:) 不错,不过建议楼主把你的3个主题内容可以合在一起发,我们看的就更方便,呵呵
谢谢
回复