冷凝器过大会有什么影响?
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2009年01月05日 13:27:39
只看楼主

冷凝器过大会有什么影响?

冷凝器过大会有什么影响?
免费打赏
ggydxx
2009年06月10日 11:00:29
42楼
冷凝器加大就是加大过冷度,在一定范围内是有利的。如果其他不变超出了这个范围就会适得其反
回复
haojie84
2009年06月27日 15:43:26
43楼
学习了;:victory:
回复
shanghaihengou
2009年06月28日 20:52:53
44楼
好像不同的制冷设备有不同情况吧。冷干机中我觉得大点没事,冷凝压力是通过压力控制器控制风机的,所以是不会降低冷凝压力的。相反大点,对系统比较安全。最主要的是增加了成本
回复
wangyiyanjiu
2009年07月01日 13:53:35
45楼
中央空调冷水机组的说明书中也有正常运行时冷凝压力范围,不管水温怎样,关键是冷凝压力与蒸发压力的差,看看膨胀阀的选型就知道在蒸发压力一定时,冷凝压力的高低对制冷量的影响
回复
gyb135
2009年07月11日 20:25:30
46楼
很奇怪,冷凝器加大之后你不用重新匹配呀?
其它不变,冷凝面积加大后,冷凝压力下降,蒸发压力跟着下降,虽然增加过冷度后单位制冷量会增加,但蒸发压力下降也会造成单位制冷量下降。而蒸发压力变化对系统的影响要大于冷凝压力变化对系统的影响,这就是为什么增大冷凝器后制冷能力反而下降。
个人认为——冷凝器过大影响最大的是你的钱包!
回复
yzhchlan
2009年07月13日 17:30:32
47楼
楼主,你的冷凝器过大到什么程度?
回复
linf307433389
2009年07月18日 21:20:47
48楼

楼主简单说说你的制冷系统,主要做什么用途。
相信众老师会解释更合理、更科学
我也学点东东:lol :time:
回复
mingxu0217
2009年07月22日 12:33:36
49楼
来学习了:) :) :)
回复
a3077429
2009年07月22日 17:11:42
50楼
有点晕~~
那储液罐大和冷凝器大性质是一样吗?
回复
yi666
2009年07月24日 12:41:11
51楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐