pkpm中建模的几个问题请大家帮帮忙分析一下
房欣
房欣 Lv.4
2009年01月04日 18:37:27
来自于PKPM
只看楼主

1 、 在pmcad中,如果是一个框架结构,跨度较大,雨篷板按照悬挑板输入,但雨篷顶标高与搂面标高不一致,相差300mm,在楼板配筋的临界条件中,是按固端还是按照简支计算?2、 satwe说明书中,如果配筋率大于百分之一是按照双排配筋,是指整个截面的配筋,还是只受拉筋?3、 加气混凝土砌块上能否放置过梁。4、 在建模时,楼梯的地方是开洞,在梁上加集中力正确,还是设板后为零加均布荷载真确? 各位帮帮小弟把:handshake

1 、 在pmcad中,如果是一个框架结构,跨度较大,雨篷板按照悬挑板输入,但雨篷顶标高与搂面标高不一致,相差300mm,在楼板配筋的临界条件中,是按固端还是按照简支计算?
2、 satwe说明书中,如果配筋率大于百分之一是按照双排配筋,是指整个截面的配筋,还是只受拉筋?
3、 加气混凝土砌块上能否放置过梁。
4、 在建模时,楼梯的地方是开洞,在梁上加集中力正确,还是设板后为零加均布荷载真确?
各位帮帮小弟把:handshake
免费打赏
房欣
2009年01月06日 21:31:10
2楼
谁没有父母阿,我怎么这么可怜啊。帮帮忙把:( :( :( :( :(
回复
songpei-vip
2009年01月07日 10:22:37
3楼
说点浅见,呵呵。
1。楼板配筋的临界条件中应该还是按照简支计算。
2。如果配筋率大于百分之一是受拉筋。
3。加气混凝土砌块上能放置过梁。
4。这个问题向来有争议,我们这里的风格是还是设板后为零加均布荷载,恒荷载视情况而定,6~12左右。
回复
房欣
2009年02月21日 11:03:56
4楼
谢谢阿,:handshake :handshake :handshake :handshake